勞工安全衛生研究所中文版 》》網際論壇》》安全區》》直立梯法規釋疑 網際論壇
top2
字級設定
瀏覽總數:
檢索
:::
重大政策
就業資訊
熱線消息
研究所介紹
主動公開資訊
出版中心
勞工安全衛生知識網
網際論壇
資料庫
法令規章
勞工教育
檔案下載
女性專區
增廣見聞
多媒體專區
網路辦公室(內部使用)

本所Web界面信箱 勞委會施政理念-人性、平等、安全、尊嚴
:::您現在的位置是:勞工安全衛生研究所中文版 》》網際論壇》》安全區 》》直立梯法規釋疑
* 網際論壇
安全區 主題:直立梯法規釋疑
發起人:夕陽無限好
時 間:2011/8/18
上午08:53:30
回應數:2
第 1 頁/共 1 頁,[共 3 篇]    
 夕陽無限好
2011/8/18 上午 09:20:26
   
直立梯法規釋疑
各位勞安先進請進:
設施規則第37條第八款規定: 「設置固定梯梯長連續超過六公尺時,應每隔九公尺以下設一平台,並應於距梯底二公尺以上部分,設置護籠或其他保護裝置.......」。
本公司一固定直立梯高3.4公尺,如以上述條款-「梯長連續超過六公尺時...」,因該梯並未如條文所規定超過六公尺,故請問是否必須依規定於2公尺以上設置護籠?
 46203
2011/8/19 上午 09:35:42
   
Re:直立梯法規釋疑
勞工安全衛生設施規則第 224 條
雇主對於高度在二公尺以上之工作場所邊緣及開口部份,勞工有遭受墜落危險之虞者,應設有適當強度之圍欄、握把、覆蓋等防護措施。
雇主為前項措施顯有困難,或作業之需要臨時將圍欄等拆除,應採取使勞
工使用安全帶等防止因墜落而致勞工遭受危險之措施。

3.4公尺固定爬梯,雖法規上無強制要裝設護籠,但需設有勞工防墜之防護措施,畢竟1.5公尺以上要提供勞工安全上下之設備,又2公尺以上屬於高架作業。
 夕陽無限好
2011/8/22 上午 10:29:59
   
Re:直立梯法規釋疑
感謝46203回覆,我想為了安全起見還是加裝護籠吧!
 